飞凡检测可提供防静电地坪的检测和验收服务。可出具CMA资质报告,价格公道,周期更短,欢迎咨询13764818040. 防静电地坪的检测和验收主要标准有SJ/T10694-2006、GJB3007A-2009,详情如下:

一、SJ/T10694-2006
1、        适用范围
适用于电子产品制造与应用系统防静电的检测
2、        测试条件:
应符合EPA所规定的条件,环境温度为20℃-25℃,相对湿度(RH)为40%-60%。
3、测试内容:
3.1点对点电阻,技术指标为104Ω -1010Ω
3.2系统电阻(被测物体测试表面与被测物体接地点之间电阻总和),技术指标为104-109Ω
3.3防静电接地电阻(电流由接地系统流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻),技术指标为<10Ω,使用接地电阻测试仪。

二、GJB3007A-2009
1、适用范围
生产车间和库房
电子设备机房、维修站(包括移动式)、临时维修点
电子方舱(拓展式和移动式方舱)
电子测控、通信、指挥中心(包括移动式车辆)
航空器、舰船等军用设备
弹药、易燃易爆物品生产运输和使用存储场所
2、术语
EPA:防静电工作区
3、测试项目
3.1 防静电接地电阻,技术指标小于100Ω。
3.2 系统电阻(对地电阻)
静电耗散型,技术指标106Ω-109Ω。
导静电型,技术指标小于106Ω。
静电耗散型:表面导电型(105Ω/□≤表面电阻率≤1012Ω/□或者106Ω≤表面电阻≤109Ω)、体积导电型(104Ω•cm≤体积电阻率≤1011Ω•cm或者106Ω≤体积电阻≤109Ω)
导静电型:表面导电型(表面电阻率≤105Ω/□或者表面电阻≤106Ω)、体积导电型(体积电阻率≤104Ω•cm或者体积电阻≤106Ω)